FU stört den Funkverkehr
Verfasst: Freitag 15. Juli 2011, 11:54
Liebe FU-Spezialisten !
Ich habe für meine 400 V - Drechselbank einen Lenze Inverter 8200 angeschlossen, der seit Jahren wunderbar funktioniert. Allerdings ist mein Nachbar Funker und hat ebenfalls seit Jahren ein massives Problem, das er mir aber wegen der guten Nachbarschaft erst vor 2 Wochen genauer geschildert hat:
Immer wenn ich drechsle, kann er wegen der massiven Störungen (Rauschen und getaktetes Klopfen) nicht funken
Die Fakten:
* eingangsseitig hat der FU einen Netzfilter
* wenn ausgangsseitig die Kabeln am FU abgeklemmt sind und der FU läuft, gibt es keine Störung
* wenn die Kabeln angeklemmt sind und der FU läuft, ist es egal, ob die Drechselmaschine läuft oder nicht - die Störung ist vorhanden
* gestern habe ich ein anderes abgeschirmtes Kabel für für die Verbindung FU zur Drechselbank genommen - geringfügige Verbesserung (das getaktete Klopfen ist weniger geworden)
* es liegt keine andere Leitung in der Nähe des Verbindungskabels
Meine Fragen:
* Bringt ein ausgangsseitiges Netzfilter etwas ?
* Wenn "Ja" welche Type ?
* Gibt es andere Lösungen ?
Besten Dank im Voraus !
MfG
Ludwig
Ich habe für meine 400 V - Drechselbank einen Lenze Inverter 8200 angeschlossen, der seit Jahren wunderbar funktioniert. Allerdings ist mein Nachbar Funker und hat ebenfalls seit Jahren ein massives Problem, das er mir aber wegen der guten Nachbarschaft erst vor 2 Wochen genauer geschildert hat:
Immer wenn ich drechsle, kann er wegen der massiven Störungen (Rauschen und getaktetes Klopfen) nicht funken
Die Fakten:
* eingangsseitig hat der FU einen Netzfilter
* wenn ausgangsseitig die Kabeln am FU abgeklemmt sind und der FU läuft, gibt es keine Störung
* wenn die Kabeln angeklemmt sind und der FU läuft, ist es egal, ob die Drechselmaschine läuft oder nicht - die Störung ist vorhanden
* gestern habe ich ein anderes abgeschirmtes Kabel für für die Verbindung FU zur Drechselbank genommen - geringfügige Verbesserung (das getaktete Klopfen ist weniger geworden)
* es liegt keine andere Leitung in der Nähe des Verbindungskabels
Meine Fragen:
* Bringt ein ausgangsseitiges Netzfilter etwas ?
* Wenn "Ja" welche Type ?
* Gibt es andere Lösungen ?
Besten Dank im Voraus !
MfG
Ludwig